热泵机组出现低压保护会是什么情况

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 01:39:54

热泵机组一般装有高低压力控制器,如果膨胀阀堵塞,吸气阀、吸气滤网堵塞时,会引起吸气压力过低,低于安全值时,直接切断电源,使压缩机停机,否则吸气压力过低时会使运行经济性变差,还有可能导致机组的损坏。

首先应该检查低压探头是否正常;
通常是机组压缩机冷媒量不够;
处理:
加注与机组要求相同份量及型号的冷媒,就可排除

恒吉热能

看回气压力是不是正常 压力要是正常就是压力开关坏了 压力不正常就看电流是不是很大 要是很大 就停机 看看以前压力是多少 现在压力是多少 如果现在压力比以前少 就是漏雪种 就要补漏 重新加 如果没少 就要看膨胀阀是不是堵掉了

专业人员检查下就懂了 现在问了也没用