外墙保温开裂如何处理?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/07 04:49:22
采用什么样的方法才能避免,有没有什么产品能达到100%不开裂,还有就是保温板脱落的问题有没有什么好的解决方法……

首先说外墙保温开裂的原因是多种多样的,可以归结为1.材料方面的因素;2.施工方面的因素;
首先说一下材料方面:主要一点是保温层的抹面砂浆柔性达不到要求,再有一点是吸水量太大,不耐冻融。这些原因是在保证板材的合格的前提下的。如果采用挤塑板就比较容易开裂,因为挤塑板最容易发生翘曲变形。原因是挤塑板xps在加工过程中他的内部应力释放不完全,这是由他的内部结构决定的,内部结构是生产时形成闭孔的结构,即使经过一定的养护期,上墙后也继续释放,就发生翘曲变形,导致外墙开裂渗漏。如果采用模塑板也就是eps板,养护期达到要求,那发生变形的几率就非常小。那么,解决的办法就是采用不容易变形的板材,柔性好的砂浆,可以大大避免外墙保温开裂。
再说一下施工方面的因素;如果严格按照技术要求施工,好的材料不会发生以上问题,外墙行业的一句话说,三分材料,七分施工,但是,单单是施工合格,没有合格的材料也是行不通的。
保温板的脱落问题,主要原因是粘结砂浆粘接力问题,粘接界面问题。粘接砂浆的粘接力达到0.1兆帕以上就不会发生脱落,要想粘接力达到要求,那么生产企业应严格按配方要求加入足够量的可再分散乳胶粉。并且选用合格的乳胶粉。
粘接界面问题是,基层处理不合格,如有浮灰,油污,基层不牢等原因,如果使用挤塑板,应用毛面的板并涂刷界面剂,以提高粘接力。解决办法就是,严格按照技术规程施工,使用合格材料。

1,查找开裂原因。有可能开裂不是保温自身引起的,如不均匀沉降。这时候不要先修补裂缝,会再补再裂。
2,已有保温材料的替换和裂缝的修补。开裂之后往往造成渗漏通道。保温层泡水,保温性能下降,比如说冻融的破坏。这时候要将影响范围内的保温材料更换,重新施工。然后,如果保温层和墙面已经开裂的,要采取打胶、灌浆(环氧树脂)等做法堵塞缝隙。已经松动的保温材料,要加栓钉等加固措施。更换后的保温材料和大面材料往往没有粘结,应采取加密的加固措施。
3、表面处理。施工面层。一般是挂铁丝网,或者玻纤布等加强网,抹抗裂砂浆,重新施工饰面层。