山特ups电源报警

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/02 17:13:47
山特C1KR(S)UPS不管是市电还是电池模式工作都是亮故障灯和1#、5#灯,并且伴随有每秒一响的报警声,但是开机都是有正常的输出,负载可以正常使用。有市电时不管是否开机市电灯都是和报警声同步的闪烁,请问这样UPS是怎么啦?急急啊!
不好意思,没有说清楚,电池供电时候也是一样的每秒一响报警的,只是没有市电灯在闪烁而已,UPS的输出都是正常的。

电池供电也有输出,会有报警的一般每4秒响一次。你说的市电开机一直在报警,但有输出,那很可能是你的UPS市电检测电路有问题。

山特的机器,满大街都是假货
我不知道你在什么途径买的
基本上,零售市场上的山特,90%以上都是假货
有全部假的,有翻新机的,有真机器假电池的。。。

山特UPS电源参数

顺序:自上而下,红灯为1号灯,黄灯为2号灯,依次类推至6号灯

故障含义:

1-2号灯亮,并伴有长鸣  超载

1-3号灯亮,并伴有长鸣  充电器故障

1-4号灯亮,并伴有长鸣  BUS电压异常

1-5号灯亮,并伴有长鸣  逆变异常

1-6号灯亮,并伴有长鸣  温度过高

1-2-5灯亮,并伴有长鸣  输出短路

1-2-6灯亮,并伴有长鸣  风扇故障或辅助电源故障

市电电压太低。