发电机及电动机一般装设什么保护

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/11 01:51:11
请问发电机,变压器及高压电动机一般装设什么保护?均以10KV为例!
变压器零序保护一般是采用零流保护还是零压保护,为什么?
变压器有没有零压保护的?

发电机一般都装有差动保护、失磁保护、定子绕组单相接地保护、转子一点接地和两点接地保护等保护
变压器一般都装有瓦斯保护、差动保护、过负荷保护、复合电压过流保护、零序电流保护等
高压电动机一般装设有低压保护、过负荷保护、电流速断保护等
肯定是零流保护啦!因为在中性点直接接地系统中,发生单相接地故障时,故障点的电流都会增大呀!零序电流保护就是利用这一特点。

中性点直接接地变压器一般设有零序电流保护,主要作为母线接地故障的后备保护,并尽可能起到变压器和线路接地故障的后备保护作用。中性点不接地变压器,一般设有零序电压保护和与中性点放电间隙配合使用的放电间隙零序电流保护,作为接地故障时变压器一次过电压保护的后备措施