变频水泵

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 01:51:12
变频水泵供水需不需要用伺服电机?变频水泵不用时电机是否还要转动
变频水泵是用普通电机还是用伺服电机,才能做到省电节约。

变频水泵是用普通电机,只不过在电源上增加了变频装置而已。不需要伺服电机,水泵不用时电机也不转动。

首先用弄清楚你这个变频水泵的意思:使用变频器控制普通水泵电机;还是水泵电机是变频电机。
当然变频电机要比普通电机性能好一些(特别是在低速运转时)
但无论是哪种电机,必须要加装变频器控制系统,才可以达到省电目的。
肯定是不需要伺服电机的!

变频水泵电机和普通电机是一样只是为了能变频,性能比普通好一些。变频本身就是为了省电 。水泵不用时电机也不转动

【变频供水工作原理】
根据用户要求,先设定给水压力,然后通电运行,压力传感器监测管网压力,并变为电信号反馈至变频器,经过对反馈值和设定值的分析处理,由变频器来控制水泵的运行,最终达到反馈值和设定值的一致。当用水量增加时,系统压力降低,反馈值小于设定值,变频器输出电压和频率升高,水泵转速升高,出水量增加;当用水量减小时,水泵转速降低,减少出水量,使管网压力维持设定压力值。在多台水泵并联运行时,自动完成水泵的加减,实现水泵的自动恒压供水。
变频水泵是用普通电机,变频水泵不用时电机是低速运行,也可以增加气压罐,副泵,让主泵电机不转动。【节能分析】
以80DL50-20X3泵为例
额定参数:扬程H=60m,流量Q=50m3/h,功率N=15KW,电机转速n=1450r/min
实际需要的参数往往要小于额定参数,假如实际需要压力为H1=45米,那么实际消耗功率计算如下:
实际转速:n1= √H1/H ×n=1256转/分
实际电机功率:P1=(n1/n)3×P=9.7KW
如电机不采用变频控制,电机将以额定功率进行运转,其消耗功率为15KW;
如电机采用变频控制时,电机功率仅为9.7KW。
其节能为:(15-9.7)/15=35%
由此分析可知,水泵采用变频调速控制,节能效果越明显,而且根据实际需要任意设定供水压力。