请问福禄克17B万用表在测量T73继电器有没有电压输出时怎么还会显示220V电压,我的T73继电器接有100欧姆串0.1UF火花抑制电路,给电容放电后还是显示220V,请问这是什么原因,怎么解决,谢谢大家了
福禄克17B万用表在测量T73继电器有没有,不好意思,应该是福禄克17B万用表在测量T73继电器没有电压输出时怎么还会显示220V电压

这很正常 因为包括福禄克的品牌在内多数手持万用表的输入内阻都比较大(相对指针表而言) 市电在100欧姆和0.1UF电容(因为有容抗)上产生的压降相对万用表的内阻产生的压降小的多 所以有较高读数是很正常的 至于确认继电器是否断开 可以试试改用内阻比较低的指针表测一下或断开市电测其直流阻抗,最后如果担心漏电的话,可以用兆欧表等安规仪器测量其安全性能。