变送器的输出信号4-20mA用RVVP导线最远传输距离是多少米?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 09:03:55
现场仪表和二次表距离有400多米,请教各位高手?谢谢了!
有没有无线传输的仪器来代替导线?谢谢

电流信号的传输距离远,抗干扰能力强,。。一般的远传1000米没什么问题。

无线传输的你可以看下我公司的无线传输模块,接收电流信号,远传800米

021-64940515 QQ:344719194

4~20mA的极限距离好是1500米.

变送器(transmitter)是把传感器的输出信号转变为可被控制器识别的信号(或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大以便供远方测量和控制的信号源)的转换器。传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器。变送器的种类很多,用在工控仪表上面的变送器主要有温度变送器、压力变送器、流量变送器、电流变送器、电压变送器等等。

传输多少米要看线径的粗细,还要看二次表的内阻,一般1.5的线接一块数显表的话2000米没有问题,无线仪器可以用DTU或数采仪,不过代价挺高,还要上网费。有成对使用的无线路由可以好几百米无线传输,不过只是听说过。

一般情况下 只要电缆的阻值不超过250欧姆都不会对信号产生影响的
4~20mA的极限距离好像是1200米 记得不清楚了

1000mi