功率是150KW,距离为120m,选取多大的铜线架空线!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 11:32:45

你得看你的用电设备离变压器有多远,也就是得考虑一下电压降,如果直接接在变压器上,用70平方毫米的铜绞线就可以了。
希望我的回答对你有所帮助。

三相150KW近300A,末端允许电压降为10V时,即每根线压降为5V,求单线阻:R=U/I=5/300=0.017欧,求线截面:S=电阻率*L/R=0.0172*120/0.017=121平方

用电设备离变压器120米,三相150KW的额定电流近似为300A,

根据IEC1200-53文件规定“在得不到供电部门数据时,三相有中性线路可采用简化法计算其短路电流”我们设定短路电流为10In;

L=(0.8*U*S)/(1.5*Ρ*(1+m)i
Ρ为20℃时相线的电阻率,Ω.mm2/m
m是相线与中性线线径之比,按照中性线和相线一致算,m=1.S是相线线径。
于是:
120=(0.8*230*S)/(1.5*18.4*0.001*(1+1)*300*10)

所以,导线有效线径S为:112.9平方,元整应该选用120平方的导线。

用100平方