欧姆龙CP1H plc故障!有输入!输出的指示灯也有亮!但是所有输出点都没有电!公共端也有电!是什么原因??

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/20 15:52:56
输出点指示灯有亮!但是输出点的输出没有电!用电器不工作!公共端也有电!是什么原因啊!希望大家帮帮我!

PLC的公共端 PLC输出点 用电器一端 用电器另外一端

以上应该是你的接线方式。

出现这种情况有两种原因:
1.PLC 的输出点坏了;
2. 你的 PLC的公共端 与 用电器另外一端 接的 是 电源的同一极,比如都是火线或零线,应该他们两端分别接火线 、零线,这样电路才能通,比如PLC的公共端 接零线,用电器另外一端接火线。

输出点点亮了,说明程序是执行了。那么就是两种可能,第一是输出点的继电器或者晶体管故障,第二就是你外部回路问题。

这应该是典型的电路问题,你输出取的电源要与用电器在一个回路上,估计你是取错电源了,把老张家的电弄到老李家去了。

是不是你接的电路有问题,或者是你的plc有问题啊!