热保护为什么会跳???

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 10:22:51
一台三项30KW电机,电压为380V,连接电缆为25mm,30米的铝线,热保护现在调到65A,但是设备运行15-20分钟后就会跳,这是为什么?
对了,电机运行一会就回很烫手,电机是新电机,而且热保护我也已经换过了,难不成是电机本身出问题了??电机发热热保护就跳?但是电缆只有两端发热,中间不发热???为什么??是电机的问题还是热保护的问题??

简单算电流 I=30KW/380V=30000W/380V=78.95A 超过了热保护继电器设置的容许工作电流 当然要跳了

不知道你要连接什么机械 这个机械需要多大的功率来带动 如果电机功率能够满足设备需要 而不超载的话 那可能就是电机的问题 实在不行 换个电缆 看看是不是线缆电阻较大 导致在传输大电流的时候 产生较大的压降 使电机端电压低于额定电压 低于额定电压运转 电机会发热 甚至烧毁

30KV的三相电机的电流大约是60A, P=根号3UI 热保护应调在78A的位置上,是调额定电流的1.13倍。