关于消防回路中的探头故障处理方法的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 21:10:14
消防回路中如果有一个探头误报,那么是不是其他的探头都不会再正常工作,全部处于信号灯熄灭状态?如果是,那么我现在处理的消防回路中为什么有探头误报却还有其他探头信号灯闪烁~这两个探头是同一回路中的,不过不是同一时期的产品``同属于上海松江,一款探头是99年前的,另外一款正常的属于2003年以后的!

没有电压是驱动板上的750MA的保险断了。报故障是短路隔离器动作了,火警是你的线路有问题,引起机器误报,整个回路报故障一般都是回路线有问题,你拆掉回路线再重开机(是重开机,不是复位,最好关机一分钟以上)如果还是没电压输出的话那应该就是回路板的问题了,探头没问题的于是不是同一时期产品都没关系

探头并联在总线上的,误报不会影响其他探头工作,除非是有故障的探头内部短路把总线电压拉低了。