三菱PLC程序有一部份黄色区域看不到,跨过了大约一千步?能隐藏一部份吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 08:48:36
这是被隐藏了,还是怎么回事,三菱FX2N,用GX编写,能隐藏程序吗,如果是,有怎么能显示出来呢?期待回答.
这样的话,要改就难了,

只有在早先的版本中支持Label标签方式下才可以.

黄色代表转换错误而不是什么隐藏程序.使用指令表显示方式就可以看到.

GX软件对于并联触点的数量有限制,为24行,而早先的FXGP软件对此无限制。

点击“工具”选择“选项”,可以看见里面有一个“程序编辑器”点开它,可以看见有一个“梯形图”再点开它,里面还有一个“梯形图”点击它。右边会看见说明,有一个“梯形图的显示触点数”把它选择为最大就行了。里面有9,11,13,17,21.选择21就可以了。