来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 00:45:39
私人建房,底框砖混共三层。基础中有三个是独基,其余为抗震墙与柱子共同的基础。基础承台直接在垫层上做。承台有两部分,下面的450厚,上面的350厚,当混凝土吧下面的450做完后,上面的还没有来的及做,塔基就出了问题,不知道分两次打承台是否影响质量,分两次打不是就不能成为一个整体了?

不知道你说的塔基是啥个意思。我考虑可能是独立基础的两部错台吧。其实,混凝土的运输和浇筑是可以有间歇时间的。超过了这个间歇时间,就要设置施工缝。其间歇时间如下:当环境温度小于或等于25度时,C30以下的混凝土的间歇时间为210min;C30以上的混凝土的间歇时间为180min。当环境温度超过了25度时,C30以下的混凝土的间歇时间是180min;C30以上的混凝土间歇时间为150min。
明白了以上问题,那就看你处理问题的时间是多少了。如果超过了这个间歇时间,就要设置施工缝了。考虑到你说的是一个独立基础,那处理下面出现的问题的时间不会太长,甚至几分钟就搞定了。那就继续浇筑吧。不会影响混凝土的强度。混凝土也同样的是一个整体。

楼主不知道是不是可以这样理解——承台是阶梯型的独立基础,第一层高450,第二层350,而浇注好第一层450的时由于其他问题影响浇注了,而来不及浇注350的,那样的话会对基础承台的整体性不好,处理方法是,采用切割的方式将已浇筑好的混凝土面做成粗糙面,切忌用凿!清理干净,在重新浇注第二层时用比混凝土标号高一级的水泥砂浆涂刷在已浇筑好的混凝土上,再浇注。
像这类基础承台是不允许分两次浇注的。

承台怎么能分两次浇筑呢,这样中间留下了施工缝,对其强度是肯定有影响的。
其实不管是承台还是柱子、梁……都要求一次浇筑完的,如果实在由于特殊原因无法一次完成,也要要施工缝处(即两次浇筑的分界面)用高于混凝土强度的砂浆处理。
另外我有个问题:“台有两部分,下面的450厚,上面的350厚”,这是什么意思,是说承台高800吗?如果是为什么要分成上下两部分,中间有什么特殊东西吗?

你说的是下面是基础 上面是承台0.000是不 出现这种问题先别急浇注承台柱子的混泥土 待下面基础达到强度后再浇注上面0.000的平台和柱子一起浇注且加大柱子横切面积提高混泥土强度 待拆木后在承台下空间里填满土即可

凿毛了用高一级混领土做