我这里有个空调机房,空调主机+水泵总功率为822KW。电压380V接电距离50米,请问要用多大铜芯电缆?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/24 09:03:12
主机与水泵不是同时启动。

简单的计算:功率*2=电流;每平方铜线带3-6个电流(根据线的长短,散热好坏来选择)。
http://zhidao.baidu.com/question/114300947.html

如果按满负荷与没有无功电容补偿来考虑,电流约1600A,功率因数约0.9。
1.按安全载流量选择,聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,环境温度+25°C,在空气中敷设,铜芯,查表,3×240mm^2,需要4条电缆并联。或单芯的,500mm^2 两条并联作为一相的。
2.验算电压损失,设允许7%。Akm数为 1600×0.05=80Akm,查表,该铜电缆,每Akm的电压损失%为 0.012%,总的电压损失为 0.012%×80=0.96%<7%,合格。
如果各空调 、水泵不同时工作,或不是满负荷,电缆的截面可以适当降低。
以上供您参考。

最大的负载设备功率多少?它们分别是什么启动方式? 这先要了解清楚,才能较为准确的计算出你需要多大平方的线。

要用电缆,几百大元一米