为什么星-三角电路中,其中一接触器主触头短接不会形成短路现象?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 19:04:26

星角启动电路共有三个接触器,星与角各自用自己的常闭点把对方线圈锁住,交替吸合的时间虽然很短但不会发生短路现象,也有意外,当接触器机械部位不灵活,触点变形常开点早于常闭点吸合,并在潮湿的环境中会发生短路现象。星角启动有自动手动两种接法,在手动接法中按钮之间互锁可以解决这个问题,在自动接法中加中间继电器过度一下也可接决此问题。

其中一接触器主触头短接短接的是电机绕组的下端,绕组的上端接的电源。所以其中一接触器主触头短接不会形成短路。此时三个绕组电压都是220伏,处于减压启动状态。

触头在这边闭合的时候,另一头会自然断开啊!

因为 星.三角电路中 电动机在星接工作时 三相绕组的一端 必须短接 至于不会短路 是因为在这个接触器吸合(短接)之前 380V电源已经转换到另三个接线端上了 这是电路设计的结果 否则也会短路的 OK?

主接触器通过辅助触点互锁,用时间继电器来转换实现此功能。