关于照明开关断开了还会有电压?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 17:45:48
我想问各位专业人士为什么照明电将开关断开后用万用表测试两根灯线还会有十几伏的交流电?开关控制的火线,而且插座中火线对有线电视中的屏蔽线测试也有二百二十伏而且有线还是悬空的。 我这是由三相配电柜分层供电是不是要将零线接地?

十几伏的电压是感应电不会电人,有一点麻的感觉,关于三相电的接地保护应采用三相四线制就是二火一零一接地,一般不会将零线接地,危险很大.

应该到科学技术中的物理学中去寻求答案.

我觉得是感应电压,也许是你的零排上带电了。

哪位大虾呀?拜托你先搞清楚什么是三相四线制在说话好吗

单火线断开后, 零线由于是不断开的,而且是电网中的公用线,上面会有几伏或十几伏的感应电压,但插座中的火线对外就不该有220V电压了,除非有线电视屏蔽线带电了,或你的插座火线不在开关控制范围之内,或你测量错了.

有可能是灯具中的电感对电压的抑制作用