变压器计电流?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 12:16:36
220输入 输出分别 6V 12V 24V 36V

初绕组470匝, 次绕组75

初绕组用6.7mm的铜线, 次组用1.54MM的铜线!

我整流后改成了充电机!

请问能充多少A的电池?

输出最大电流是多少A?

这个充电机是多少A的?
问题补充 2009-10-18 20:49

铁心面积是30!
上面打错!初绕组不是用6.7mm的铜线,是0.67MM的

按匝数,U1/U2=470/75,U2=220×75/470=35.1V,U1/U2=6.27。
一二次导线的截面积:0.353 1.77mm^2(1.54的没有,应为1.50或1.60mm)。S2/S1=1.77/0.353=5.01<6.27,可见二次导线的截面积不够比例,应以二次导线来限制变压器的电流,导线的电流密度一般为2~3A/mm^2,试取2.5,长期持续允许的电流为2.5×1.77=4.43A。短时的电流可以高一些。
如果二次用桥式整流电容滤波,直流电流按变压器的二次的交流电流的1/1.5来计算的话,充电电流 4.43/1.5=2.95A,如果以10小时来充电的话,电池的容量约为3×10=30Ah,这是粗略的计算,供参考。
计算一下变压器二次的容量 35.1×4.43=155.5VA,铁心截面积需Q0=K0√P1≈1.25√155.5=15.6cm^2<30cm^2,可见,铁心的截面积是足够的。如果要充分发挥铁心的作用,应该减少匝数,而增大线径,容量提高了,可充的电流也加大了。

初级额定电流:
线截面:0.35m㎡
I=电流密度×线截面=2.5×0.35≈0.88(A)
次级额定电流:
线截面:1.86m㎡
I=电流密度×线截面=2.5×1.86=4.65(A)