打开电源后延时开关指示灯亮,欠压过压指示灯来回跳动不能正常工作,输出无电压,告诉我什么原因,解决加分,

如果前面输入电线确定接牢固了,那么就是机器里面的电路板有问题。一分都没有

首先,你这台稳压器不是什么高精度的稳压器,就是一碳刷式的,普通得没法再普通的.
二.欠压过压指示灯来回跳动不能正常工作,输出无电压,说明控制碳刷上伺服电机的线路板坏了,要么它不能采样,要么它能采样但不能比对,要么它又能采样又能比对但不能发出指令.不能让它在电压正常的那一点停下来,碳刷在你稳压器的环型变压器上溜腿呢.

输入电压太低 启动了欠压保护功能 如果不是就是线路板或交流接触器坏了

无意中看见的 TSD的
我是肯定不懂,希望能有强人帮你们解决