C30混凝土抗压强度达到设计的200%怎么办

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 06:42:15
我们商混站做桩基的试件3天14.1Mpa,7天28-31Mpa,7天结果出来后送施工单位标养室,结果28天送到检测站试验,28天压后竟然达到了60Mpa以上.其中掺了120公斤S95级矿粉.28天自己试验室留样只有41Mpa.60天压出45Mpa.
部份桩基已按批量做了抽芯等检测,结果都在33以上,强度及连续性全合格
现在监理方不认可,请问下我们该如何处理报告.压出这个结果有可能吗

你算一下配置强度,开始7天是怎么养护的,是标准养护吗,不会是特制的试块吧,也许是你们拿错了试块,按强度发展规律你们自己试验是对的 ,但外面的试验应该不会达到这么高

  一、根据《普通混凝土力学性能试验方法标准GB/T50081-2002》第6.0.5条第2款的规定:强度值的确定应符合下列规定

  1. 三个试件测值的算术平均值作为该组试件的强度值;

  2. 三个测值中的最大值或最小值中如有一个与中间值的差值超过中间值的15%时,则把最大及最小值一并舍除取中间值作为该组试件的抗压强度值;

  3. 如最大值和最小值与中间值的差均超过中间值的15%。

  二、措施:

  1. 检查是否有拿错试块造成的误差,如果是,则无需更改;

  2. 如果是和建筑物同样的标号做的试块造成这样的数据,则所以则该组试件的试验结果无效,所以便要重新做一组试件。

不是不可能,但是概率很小。掺加矿粉应该有利于后期强度,但是这么显著恐怕达不到。查查试件制作过程是否有问题。
你们做桩基抽芯征得监理的同意了吗,如果征得同意并在其监督下进行,他们一般会认可的。如果还留有试件,进行复检是最好的选择。

监理需要判定合格的动力。钱,或上级质检部门