4kw三相电机改发电几后,运行接220v100wd灯泡电压正常后,加750w单相水泵,电压立

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 04:40:57
电压立即上升500多,什么问题?灯炮却微红,加的是相电容16uf .请大师支招。

1)单相水泵电机是电容剖相!其电容接入电路后破坏了原发电机的剖相角!使电路电压变为两电容端电压的叠加!
2)电容剖相为90度,两电容若抵相就是180度!其电路电流的矢量和就是两电容的值差错角!灯炮自然会很暗!

你可把发电机电容换相试一下!

电动机改发电机供电电压受负载电流影响较大,当负载有较大变动时,需对电压进行调整。调整电压的方法:改变发电机端激磁电容的数值,即将电容分成几组,随着负荷的变动进行切换。
4kw三相电机改为发电机,每相功率仅1KW多,而负载功率750w单相水泵+100w灯泡=850W,电机起动电流较大,该发电机是不能负载的。

你的三相电机是异步的吧,不同步