在电机软起动器中,发现输出3相不平衡,请高手赐教!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/10 01:28:54
触发脉冲应该没问题。 单片机为AT89S52 ,
我以A相相电压的正向过零点为参考点,触发角为89度,
软件是我自己写的,这是在调试中出现的问题,负载为3相电阻(平衡)

软启动器不能解决电网的波形畸变问题;即如果是电源原因造成的话,那只能去查一下电网的配电情况,尽量把同一网上的三相负载平衡就可以了。
如果是自己写的软件,即使软件没问题,还是不能排除上面所述造成的原因。
建议把软件里的最高电压项输出与最低电压项输出调个,看总电压平衡情况如何。如果平衡情况好转,则说明还是电源问题。如果随软件里的改变,输出电压情况改变,则问题就出在软件上。

接上负载测的吗?还是带负载测的电压?先测硬件,检查电动机的三相线圈的电阻值,再用钳流表测一下电流,看平衡不?在把任意两根电机线对调测一下看。要是软件的话,只有找厂家维修站了。

无能为力,祝你成功?