我家的电表已经增容了,为什么同时开热水器和电饭煲的时候那条线路还是会跳闸?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/08 10:13:23
而且只是那条插电饭煲的那条线跳闸,别的线还是有电,我家已经安装了漏电保护。每次跳闸之后就发现漏电保护那里特别的热,得过一阵子等它凉了才能把那条线在合上闸。请告诉我原因及解决方案。谢谢了!

首先排除电表增容和跳闸的关系,这种故障有两种可能,1:漏电开关接线端口或者电饭煲插头部位线路没有接好,有松动现象,造成发热。解决办法,用螺丝刀拧紧就好了。2:使用电流比较大,而漏电开关的额定电流太小,解决办法,换一个适合家里厨房用的漏电开关(厨房的最少要选用32A的正规厂家的,我家用的是正泰的64A的)

供电容量增容了,不代表你家就能直接用这么大的容量了
1.要把到你家线路上的开关换成相匹配的大小的开关
2.导线也要换成相匹配的截面相符的导线,不然容易导致线路发热烧毁

热就是里面触头或上下接线处接触不良引起的,空开里面有热保护装置,用一段时间跳了就是正常的保护动作了,换一个新的上下接好就行了。

建议楼主把2个电器分开插

一漏电保护开关不合格,二线头松动,三大功率电器不能同时开,同时开电流很大保护开关就起保护作用了。

你的漏电开关,不够大,或出了问题,换过一个大点的,试一试.最好就找专业的电工师傅看看.