额定绝缘电压 50hz 660 800v 什么意思
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 06:55:06
请问
“额定绝缘电压 50hz 660 800v。”
里面的660 是指什么?
“主电路额定电压50hz 660 380v一下”
里面的660是什么意思?
“辅助电路额定电压50hz 220 380v”
辅助回路电压到底是220 还是380?
请各位前辈 详细说明
你的说法只能解释 660 380
但是660 800 怎么解释
所以这个解释根本不对
这组数据是从 gck上抄下来的
请懂高低压电控的 大佬帮帮忙 解释下
三相四线电路中,电压等级:660V/380V,即三相线与线间的电压为660V,每根相线与零线电压为380V,其关系:U相=U线/1.732,电压等级:380V/220V以上述相同。
额定绝缘电压 50hz 660 800v,我认为660为额定电压,800是该电路绝缘材料最高的电压值