中文名 :医用隔离电源系统(IT系统)

定 义 :中性点不接地配电源系统
单 位 :国际电工协会
标 准 :IEC60364标准
“医用隔离电源系统”简介
医疗领域选用IT系统的必要性:
(IT系统,即中性点不接地配电源系统)
1. IT系统因降低了接触电压和电网对地漏电流(有效控制对心脏的直接漏电流),故人身触电后危险被降到最小程度;
众所周知,当用电设备对人体心脏直接漏电大于10uA 时,会造成对病人的微电击击伤事故。而在一般通用建筑中所采用的RCD、ELCB等对地漏电保护开关,其动作响应值是mA级(如:30 mA),远远不能满足医疗领域的需要。
因此,现在国际上对医疗领域中的手术室、ICU、CCU等重要场所通常采用局部“中性点不接地的供电系统”(即“IT系统”或称“隔离电源系统”)供电。通过单相3KVA-10KVA的医用隔离电源给这些场所供电,首先可以防止其它供电回路中的漏电流通过接地线窜入手术室、ICU、CCU的医疗电气设备上对病人的安全构成威胁;另外,一旦隔离电源上所接的负载(如各种医疗电气设备)出现对地故障,因对地不能构成回路,只能产生一个很小的容性漏电流,极大地保护了病人免遭漏电流的伤害。
2. 当电网负载端出现第一个绝缘故障点时,不会引起电源空开动作(跳闸),
保证了供电的连续性;
在医疗领域,某些场所对供电持续性要求很高,故设计成两路(甚至 三路)电源(接地供电系统)自动切换,以保证这些特殊场所的供电连续性。但如果在负载端出现相对绝缘故障时,故障电流将经过电源中性点对地构成回路,从而形成一个较大的故障电流,使上一级空开或熔断器动作, 最终导致供电中断。而如果在这些特殊场所局部采用IT配电系统时,因其电源中性点不接地,当负载端出现一点相对地绝缘故障时,因其对地不能构成回路,只会产生一个很小的容性漏电流,对人体不会产生危害,同时也不会导致空开动作,从而保证了手术室供电的连接性。
3. 降低了对地漏电流,故提高了防火安全性。