循环泵增压问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/06 12:13:15
前几天,在工作中遇到一个问题:循环泵运转,水在环路中循环,水泵的扬程大约90多米,也就是大约1Mpa,泵前的压力表显示大约0.4Mpa。在逐渐关小泵后边一个阀门时,泵后压力表数值逐渐增大:量程1.6Mpa,已经超过了。如果是泵的增压作用那么:1+0.4=1.4Mpa,最大也就1.4Mpa啊? 为什么呢?是截流作用么,请详细解释下,谢谢!!

任何设备总是按照一定得曲线运行的,水泵也一样,铭牌上边标示的扬程90米只是这个型号水泵正常工作的一个曲线点,并不是扬程只有90米,当你将出口阀门全部关闭情况下,水泵的扬程(出口压力最大)要高出铭牌参数,此时的流量最小(可能是0),逐渐打开出口阀门,压力会逐渐下降,如果系统阻力+静扬程不足90米,那么出口压力也会低于90 ,按照你讲的进口压力0.4+水泵实际扬程就会小于1.4MPa。找个水泵样本看曲线图吧

是因为节流,看看水泵曲线就明白了