松下PLC模拟量输入问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 11:54:06
大家好!
我现采用松下FP0-A80模拟量输入模块来检测4-20mA模拟量,PLC是采用FP0-C14RS的,请问怎样读取对应输入的模拟量并将其放入相应的数据寄存器里面?有没相应的程序啊?有的话麻烦发我的邮箱panhgfd@163.com
谢谢!急啊。。。
谢谢啊!万分感谢!
现在棘手的问题就是:我采用的温度探头量程是-50摄氏度至50摄氏度的,通过变送器转换成4mA-20mA电流信号,输入到松下FP0-A80模拟量输入模块,转换成PLC相应K800-K4000数值,这点应该对吧?(查相关手册得知:模块规定输入电流信号是0mA-20mA,转换成PLC相应十进制数是K0-K4000)我再要把K800-K4000这个范围的数值转换成相应-50摄氏度至50摄氏度该怎么转换啊,我是要将温度数值在触摸屏上显示出来的。
还有就是我想做一个加热系统PID控制与制冷系统PID控制,在设定了一个温度值(例如30摄氏度)后,怎样通过计算与上面的检测模块转换的数值做比较啊?有没相关程序呢?
再次谢过啦!!!(麻烦发panhgfd@163.com)谢谢

不知道松下的PLC有没有定标指令,就是吧800定标为-50,4000定标为50,然后中间的值按照线性进行转换。如果没有这个指令也没有关系,自己在程序中写一段线性计算公式就可以了。

PLC模拟量这方面的资料,应用案例资料自己到——工搜网资料——下载,上面的资料还不错就是下载有点麻烦

那个很简单啊,我看看,呵呵