怎么选择电动机回路的开关和电缆

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 03:13:23
380V三相电动机,80KW的,回路的断路器应选多大?电缆选多大的。主要是启动电流比较大!这里有点迷糊,希望大虾们给个答案,不用太复杂了!简单计算就行了。

电流按2A/KW估算,约为160A。电缆可选用95平方的(35℃时安全载流量为174A)。
断路器分类有配电用与保护电动机用,应选用后者,长延时电流整定值等于额定电流,可选160A;
如选用型号CM1,可用CM1—160(或225) L /3(极)300(脱扣方式)2(电动机保护) In=160A。

选择额定电流180A的断路器。80KW除以0.4KV再除以1.732,再乘以1.5倍,得到的电流值,就以此选开关大小。
如果用YJV-8.7/15的电缆,就选截面为25平方毫米的。
如果用铜导线,就选截面积为95平方毫米的。

断路器用250安的空开,电缆用3+75+1+35铜电缆.启动电流是电机额定电流的6---7倍,