冰柜这样制冷是否正常

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 16:29:45
冰柜制冷以后,内侧其中一面有三分之一没有霜产生(好像不制冷的样子),其余部分都能起霜,这种现象是否正常
还有此台冰柜使用过程中,制冷系统出现这个现象,看下面我观察的时间表:9点制冷机开始工作,9点15分停止工作,9点25分开始工作,9点45分停止,9点53分工作,这么高频率开停正常吗 冰柜工作几周,没有霜的地方还是没有霜,工作的时候声音很响的,

停机和开机有没有听到什么声音,如果有,应该是热保护器受热保护了,出现这样现像是压缩机负载过重.
另一方面有可能是温度控制器设定的范围太小,可以进行调节.
有三分之一没有霜,应该是工作时间不长的原因引起的.

我怀疑是缺制冷剂(又称冷媒)了,甚至是冷媒管路有泄漏。

从给出的信息来判断,是系统缺制冷剂,导致蒸发器末端(靠近压缩机的部分)产生较大过热度,导致这一段蒸发器管路无法制冷、结霜;(比如:原定冷柜内温度是-10℃,冷柜蒸发器内制冷剂的饱和蒸发温度是-25℃,制冷剂充足时,大部分呈液态的制冷剂在蒸发器内在-25℃变成气体并吸热,到达压缩机吸气口前,全部变成气体并有一定升温,这个吸气温度减去-25℃就叫“过热度”,家用制冷设备一般是5-10℃(干式蒸发器),但是,当缺制冷剂时,进入蒸发器的液态制冷剂量很少,离压缩机吸气口很远就全部气化了,并且过热度非常大)

同时,压缩机吸气过热度过大,排气温度过高导致热保护,使压缩机经常应保护而停机。

建议:立刻维修,检查、补充冷媒。缺少冷媒,对压缩机电机(靠冷媒冷却)寿命影响很大。冷柜是全密封系统,通常情况下除非有泄漏否则不会突然缺冷媒。

补充:为防维修时受骗,维修时判断是否缺冷媒非常简单,看一下排气温度与吸气过热度。维修师傅会带一只压力表,一个点温枪或者热电偶,在吸气侧和排气侧分别测一下系统的低压和高压,表上会有对应冷媒的饱和温度刻度,一般冷柜会用R22,读出温度值。低压如果很低且而压缩机吸气口管温度比低压对应的温度高出12℃以上,或者,高压不高且压缩机排气口的温度比高压对应的温度高出20℃以上,都可以视作缺冷媒。所谓“高压不高”就是高压对应的温度减去环境温度少于12-15℃(这取决于您的冷柜)。补充冷媒时,所有管道必须绝对干燥,并赶走空气,小摊上的维修工非常不注意这点(借口系统上有干燥过滤器),修了以后导致很多后遗症,所以叫越修越坏。缺冷媒必须要找漏点,点焊补漏,通常盘管弯头处、角阀或针阀根本容易漏。另,国产冷媒很便宜,400元可以买22.7kg,别加进口的,假货太多,还容易被斩。

其余的部分不结霜,不正常。具体的开、停的时间也不能判断出是否正常。开、停的时间具体的要到:温感的位置安装、环境的温