变压器大马拉小车

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 08:17:56
我公司有两台220/10的动力变,容量均为20000.运行方式是一台运行,带两段母线。一台热备用。有功为12000左右。功率因数为:0.83.现在想变运行方式为:两台运行,各带一段母线。因为这样可以增加运行安全系数。
但现在有个问题是:如果运行两台变压器,每台变压器只能利用到30%左右,这样功率因数会很低。但是在220kV母线上我有其他机组的无功补偿器可以将220kV进线功率因数补到0.94左右。 请问这样改后能行吗?
我公司为铝厂,除了动力变以外还有整流机组,动力变的容量相比于整流机组来说很小。但对动力变的运行安全系数要求比较高(所以单变压器运行一旦停电会造成比较大的损失)。供电局对功率因素的要求是指的每台变压器的,还是我的总的功率因素。 请高手解答!!!

得不偿失,在用电量不足而一台变压器可以负载的情况下不建议运行2台变压器,因为多一台变压器运行就多一台有功变损耗及无功变损耗,容量较大,其每月变损费用恐怕也不小的。
供电局对功率因数的要求:
按有功电度、无功电度、有功变损电度、无功变损电度为依据进行计算得出的,其计算方式分高压计量和低压计量2款。
月结功率因数低于标准(0.9)0.01时,将从电费总额(减除有功变损费)罚款0.1%,以此累计;超过标准0.01时,将从电费总额(减除有功变损费)奖励0.15%,以此累计,但以0.75%封顶。
高压计量月结计算公式:
http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/4b0eb1120b26b8285baf5323.html
低压计量月结计算公式:
http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/fbd06a7ab0294fd70ad187e8.html

根据你的描述.用一台都完全没有满负荷.如果两台运行每月的有功功率必须为:20000*2*100=4000000KW或以上KW.如果你每月的有功电量没有2000000KW就不要用两台变压器.供电部门计算功率因数是按你每月的有功与无功之比确定的.与你的配电盘功率因数没有什么大的关系的.再说根据中国南方电网的标准每月的基本电费为18元/KVA 一台20000KVA变压器每月的基本电费为:20000*18=360000元 两台则为:40000*18=720000元.

每月的有功功率必须大于变压