太奇怪了!!!灯泡为什么不亮???

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/05 22:46:13
怪事啊!用三米电线接了个灯泡,就是不亮,灯泡换了三个,都是好的,装在别的地方都亮,就是装在这里不亮,电源也没问题,在灯口里面测量的电压是210v至230v之间浮动,也是很正常的,灯泡额定电压也是220v的,灯口和灯泡的触点都仔细检查过了,都没问题,可就是装上后不亮,而且可以确定在装上灯泡后电路是通的,因为在装灯泡前测量的开关的两个触点间电压是220v,而装上灯泡后这两点的电压变成了0,也就是说灯泡的钨丝里有220v电压的电流通过,而且灯泡没坏,但是灯泡不亮。我真无语了,难道大白天见鬼了?
问了很多电工,说可能是零线的问题,貌似可能零线和接地线不是一回事,或者火线电源的零线和另外一个电源的零线不能通用???可以确定我们现在用的零线不是电源那里的引出的零线,不过以前的灯泡用接地线当做零线是可以的啊!
现在已经不是为了要装这个灯泡了,主要是对这个现象好奇,不弄明白很不爽啊!太奇怪了!
ps: 灯泡是好的,可以肯定,因为在别的地方亮...电线也是好的,可以肯定,因为在电线接灯泡的那端用万用表测量过,220v...

一、换个灯口试一试。二零线故障

灯泡在别的地方亮,说明灯泡内壁没有短路或者断路。用测电笔测得电压为220V,说明导线没有短路也没有断路。那恐怕真的见鬼了。。。。。。。

你的电线出问题了···

"因为在装灯泡前测量的开关的两个触点间电压是220v,而装上灯泡后这两点的电压变成了0,"

呵呵,很可能是你在插灯泡时出了问题。灯泡和触点之间有弊端,虽然测量的开关的两个触点间电压是220v但不可以确定装上灯泡后电路是通的