我盖房做的是钢筋混泥土房顶,老是觉得水泥用的少,有什么简易方法检验吗?请内行人士指点。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 13:15:01
一方石子六袋半水泥(100斤袋)硬度有多大?最大房间5.3m*4.7m,雨罩1.7米,硬度可以吗?
做现浇顶时料拌的特别稀150平房顶上完啦(8-9小时)前面上的还成糊状,第二天才凝固,我养护了10天左右,20天后才撤的模板。

一个立方用325公斤,水泥应该是32.5的,这样配出来的混凝土应该在C20级别,自己家的房子完全可以了,一般6层的商品房也就是C25的混凝土。主要就是你拆摸不要太早了,否则混凝土强度达不到要求,10天左右拆摸吧,雨篷什么的建议20天以后再拆模

这里有一个级配的问题。也就是说大石子的空隙用小石子去填充,小石子的空隙用砂子去填充。这砂子也要是级配砂。剩下的空隙在用水泥去充填。水泥是胶凝材料。把这堆“散砂”凝固在一起。只有这样经过振捣,混凝土才不能有空隙,才能达到应有的强度。如果级配不好你水泥用的多,那你的混凝土强度也不一定高。级配不好一般是不会振实的。
再有就是砂石骨料的强度,如果骨料的强度本身都不行那混凝土的强度肯定不行。
再就是水泥的强度,主要看水泥标号的高低,水泥过没过期。是不是合格的产品。
水要加的越少越好,只要是能够满足施工就可以了。
混凝土施工之后要注意养生。和成品保护。
如果你满足了上面我说的条件,那你的混凝土是没有问题的,(根据你所说的用量)

从你的最大房间尺寸和雨篷尺寸来计算,有C20级别的混凝土足够了,但C20 标号的混凝土不是像你提供的数据那样做配合比,你的配合比可能有问题,这是第一。
第二,在配合比满足的情况下,施工质量也很重要,比如混凝土的振捣是否到位,模板制作是否符合要求,钢筋制作是否符合要求。
第三,在施工完成后,还要有足够的保养,梁板不得少于设计强度的75%,雨篷不得少于设计强度的100%。
C20级别的混凝土配比为每立方需32.5#水泥367公斤,黄沙0.66吨,碎石1.322吨,水0.18吨。

大哥!水泥只要够就行了,不是水泥越多越好!水泥用多了还容易起缝!还有就是搅拌的时候水不要加太多,加多了影响强度,还有就是要及时养护,一般养护3天左右,当然规范是养护一个星期!农村自己家造的都是C20的,正规一点的是C25!那个是从搅拌站要的混凝土!自己拌的么不正规点!水灰比控制不好!

对于民房来说砼强度不低了 20天拆模如果还有不行 那就真有问题了