S7-200 224的PLC

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/05 23:00:26
网上买了一根USB/PPI的通讯电缆,买来用了一个星期左右,之前可以通讯后来不知道怎么回事通讯不上了,当初怀疑是线坏了,后来试试我师父的一根线也通讯不上!故就是plc端口烧坏了,但是我从来没有带电插拔过端口,不知道是怎么回事?懂的朋友帮忙解释一下,谢谢了!

不一定.USB/PPI通讯线,PLCRS-485通讯口支持带电拔插,才一星期,不一定就是端口坏了。
有一种可能是PLC内部的设置出了问题。默认的PLC通讯端口是com端口,也就是PC/PPI通讯线。在PLC编程软件里找到通讯一块,将通讯端口更改为USB,再试试。

首先纠正一下啊,RS485不一定支持带电插拔,西门子的就不支持!
你是不是做了通信程序吧通信口占了?把CPU打到STOP试试