一类高层建筑消防控制线强制用NH的线吗

规范的标准很低,穿管暗敷,什么线都可以,只有保护层的厚度要求。
穿钢管明敷,再涮防火涂料,或者用耐火金属线槽,用普通导线也能满足要求。
普通电缆包防火带,涮防火涂料,明敷也能满足要求。
现在的设计图省事,一律用阻燃和耐火,也无可厚非。
并没有说强制的,但从安全角度出发(我指的是设计的安全角度),一类高层消防负荷有条件时,最好用NH线,其余用ZR线

详见:JGJ16-2008 第13.10.4条。本条并非强条,但为“应”。
所以,
H_ERRO同学的回答中“设计图省事”的说法有失偏颇,毕竟我们在设计过程中有规范依据。
另外,问题中问的是控制线,而非消防负荷,消防负荷。
一类高层的消防设备控制线是可以不用NH的。采用NH电缆也不是出于设计的安全角度,而应该理解为:为保证在保护管因外力破损的情况下,仍可以保证线路不受火情影响(毕竟中国的野蛮施工和物业管理能力有目共睹)。
个人建议是:火灾发生前期的所需要的线路,使用ZR电缆,如报警信号总线,广播信号线等。而火灾发生过程中需要使用的线路,为避免火灾影响,还是使用NH,比如控制线。
另外,特级建筑的控制线路强制使用NH。

当然,必须是耐火线(NH)。