人工挖孔桩钢筋笼能驳接吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 00:45:22
人工挖孔桩15米,钢筋笼也一定要15米长吗?如果放12米长的钢筋行不?
一根钢筋只有12米长,人工焊接桩笼很难放进井孔,如果把钢筋截断,分成5米和7米,在井桩孔里安装焊接驳回可以吗?
这样在桩孔中间驳接钢筋笼会不会影响安全或质量问题呀?

1、当然是按设计的要求来确定钢筋长度啊;
2、一般都是不用断开钢筋的,除非吊车起重能力不够或现场条件限制。但可以断开钢筋,注意需搭接焊,做法是先放下一段钢筋笼,比如说7m,用槽钢或其他东西穿过钢筋笼卡在桩口,外露一部分,另一段5m的吊住再焊接即可,然后一起吊抽出槽钢再放下桩内即可,这和其他部位钢筋搭接是一样的,不会影响到质量。只是注意安全,起重能力一定要够,钢丝绳也一样,,由于在是地面上焊接的,人不用下到桩内,安全应该不会有什么问题。
这样提问应该是人工放钢筋笼,那应该是用葫芦了,做一支架,吊住钢筋笼,那就要注意支架的强度了。

一、钢筋笼的长度应该由设计来确定,钢筋笼的长度通常是与孔深一致的。
二、不理解你说的“人工焊接桩笼很难放进井孔”这话是什么意思,焊接是钢筋笼钢筋连接最常见的一种方式,不会出现因为焊接而很难放进孔内的情况。
三、既然一根钢筋为12米的定尺,不明白为什么还要把钢筋截成5米和7米的两段?难道下钢筋笼是采用人工而不是采用吊车下的吗?如果是人工下的话,截成5米和7米的两段是可以的。

人工挖孔桩钢筋笼不能驳接,原因这样是不允许的,一方面是安全原因,另外一方面是质量的原因。
人工挖孔桩钢筋笼具体要求:
1.钢筋笼的长度应该由设计来确定,钢筋笼的长度通常是与孔深一致的;
2.桩钢筋严格按图纸施工;
3.钢筋不能在井内焊接加工(这样搞不好做会要人命的,钢筋笼应在(井上)钢筋加工场地加工完毕;
4.经监理验收合格后,用吊车安装到井内。