110KV变电所,全所失压后,五分钟后来电。
主变压器(为31500KVA)满载启动,启动电流有多大,会造成什么危害。
我们这是油田电网,所带为二级负荷
平时一般带负荷2万。

110KV变电所的主变压器一般带电网负荷而不是向具体负荷供电,其启动电流一般为正常电流的3-4倍。由于启动电流持续时间很短,由此造成的变压器过热也很短,所以一般不会对变压器造成危害。

变压器应空载合闸后再带负荷.