EXdeⅡBT4与EXdⅡBT4和EXⅡT6防爆等级的区别是什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/26 04:29:11
它们中的字符分别是指什么?

D代表隔爆型的.IIB代表乙烯,点火能量0.06mj,T4安全物体的表面温度≤135℃

电机防爆等级由3部分构成

1) 在爆炸性气体区域(0区、1区、2区)不同电气设备使用安全级别的划分。如旋转电机选型分为隔爆型(代号d)、正压型(p)、增安型(e)、无火花型(n)

2) 2)气体或蒸气爆炸性混合物等级的划分,分为ⅡA、ⅡB、ⅡC三种,这些等级的划分主要是依照最大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流(MICR)来区分的。

3)引燃某种介质的温度分组的划分。主要分为T1-450℃<T、T2-300<T≤ 450℃、 T3-200<T≤300℃、 T4-135<T≤200℃、 T5-100<T≤135 、 T6-85<T≤100℃.

详情请参考《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92

make001 2008-02-04 16:43
爆炸的概念

爆炸是物质从一种状态,经过物理或化学变化,突然变成另一种状态,并放出巨大的能量。急剧速度释放的能量,将使周围的物体遭受到猛烈的冲击和破坏。

爆炸必须具备的三个条件:

1)爆炸性物质:能与氧气(空气)反应的物质,包括气体、液体和固体。(气体:氢气,乙炔,甲烷等;液体:酒精,汽油;固体:粉尘,纤维粉尘等。)2 )氧气:空气。3 )点燃源:包括明火、电气火花、机械火花、静电火花、高温、化学反应、光能等。

EXdeⅡBT4:防爆标志为dIIBT4,就代表,防爆电气产品的型式为隔爆型,是使用在II类场所的IIB级(类)别,爆炸性气体的引燃温度为T4的组别。
EXⅡT6:防爆标志为dIIBT6,就代表,防爆电气产品的型式为隔爆型,是使用在II类场所的IIB级(类)别,爆炸性气体的引燃温度为T6的组别。
T1.T2.T3.T4.T5.T6表示,引燃温度用t(℃)表示,T1组别的引燃温度为:;450℃<t;T2为:300℃<t≤450 ℃;T3为:200℃<t≤300 ℃;T4为:135℃<t≤200℃;T5为:100℃<t≤135℃;T6为:85℃<t≤100℃