关于水泵的问题?急!!!!!!!!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 00:31:01
如果吸水高度,高于水泵中心线,也就是说如水泵安装在1楼水仓安装在2楼.这时在吸水管路上还用安装真空表吗;如果安装在水泵工作的是很有读数吗?
这台水泵的扬程怎么计算?是不是扬程要从2楼算起,而不是一楼.!!!!!!!望高人指点!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

看来你对泵和装置的气蚀余量不了解
建议查看一下
以上几个问题:1\要安装
2\有读数
3\扬程与它的安装位置无关,是泵本身的特性

这种情况下水泵的吸水管估计不会出现负压,即使有也非常小,最好能装一只量测范围为 -2米水柱 至 5米水柱 的压力表,这样即使出现小真空值也能量测。
这台水泵的扬程要从2楼水仓的水面算起。

1、这台泵不需要安装真空表。
2、如装上真空表也会显示一定的负压。
3、这台泵的扬程应该从二楼的液面算起。就是说泵的实际扬程应该加上水泵进口的压力。

吸水高度,高于水泵中心线,可以不用安装真空表,如果安装在水泵出水口,工作是很有效读数。水泵的扬程需要从水泵出水口计算即一楼算起,无负压供水设备除外。