送下C56 PLC电池没电,在"run"位置"run"灯不亮,"PROG""ERR"灯都亮,无法连接电脑上传程序,请问该怎么解决!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 07:02:41

原来是fp1-c56

fp1编程电缆与 以后fp0 fp2 都不同 是422 中间有个转换盒子。

确认使用了正确的编程电缆。

松下FP1-C56 PLC在失电的情况下,其程序会丢失,RUN灯不会亮,且PROG及ERR灯同时亮,哪怕强制为RUN,RUN灯闪亮下后立刻PROG及ERR灯一起亮,后来自己制作一条简易的RS422下载线后,进入PLC通信成功,但遗憾的是,因为失电,程序全部丢失,没有办法,自己编程解决才解决问题。网络上的所谓2-2 3-3 5-7的RS232与C56绝对不可用,建议大家不要使用。