想产生0~200A的可调交流电流,手头已有0~250V/5kVA调压器,想定做个变压器,次边可以短路工作

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/19 21:24:07
想产生0~200A的可调交流电流,手头已有0~250V/5kVA调压器,想定做个变压器,次边可以短路工作。

定做变压器的问我次边多少伏?没有概念,达人指点一下
容量 变比 阻抗电压 似乎要综合考虑

25V,5KW。
25*200=5000(VA)等于调压器功率。
25/200=0.125欧不小于电源内阻,可以短路。

先你要算出电阻的变化值 后面就好弄了

买几个300比5 CT,根据短路阻抗的大小可以调整串接CT个数的多少、十分好用。

简单6V

5000除以200乘以0.8

用于大电流试验的大电流发生器:(用了几十年的成熟经验)
找一个3~5KVA的变压器,最好原来一次就是220V的,二次拆掉不用;
变压器铁芯为口字形的较方便。
再准备一条3米长,50~95平方毫米的铜软线(电焊用把线);
两端焊接铜接头(线鼻子)。
使用:
由自偶调压器(5KVA),供给变压器的一次,用调压器调节二次输出电流;
二次用铜软线穿过变压器的铁芯1~5砸(根据负载阻抗),二次线的铜接头接被试回路。经CT,或钳形表监测二次输出电流。