一个工厂的电箱~~`有六组5000W的空调.四组10千瓦机器用电.一组普通插座,两组4千瓦的照明.
应该那卖那些开关组成电箱?

大概是80千瓦,总开关用400A的空气开关,六组5000W的空调用3P32A/6只,四组10千瓦机器用60A3P/4只,一组普通插座25A1P带保的漏电保护器1只,两组4千瓦的照明20A1p/2只。

5千瓦的用3P16安的小型断路器6个,插座用3p16安带漏保的小型断路器1个,照明用1p20安的小型断路器2个,十千瓦用3p25安的小型断路器4个,总开关根据负载使用情况选用200安或225安的即可。