95平方(等芯)铝电缆负载问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 14:41:00
95平方(等芯)铝电缆,从变压器出来大约100米,用来给220v电热设备供电。经实际测量,电热设备每千瓦电流为5A.
问:1 95平方(等芯)铝电缆每项电流达到多少是安全的
295平方(等芯)铝电缆三项加起来能够承载多少千瓦的负载

假如有124千瓦的电热设备,此电缆是否能够承担?

95平方铝芯电缆明装安全电流是150A,埋地是184A,采用星形接法明装功率等于150*5/3等于90千瓦,你124千瓦的设备是不行的。经查数据185平方三相四芯铝电缆安全电流是230A比较合适,【明装】。