为什么GTB干式试验变压器升压到1万伏就加不上了

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 06:44:39
额定电压是100KV的 空载加压到1W伏 就加不上去了
前一天还用得好好的 第二天 运输到测试地 就升压不上了 排除电压低的可能性

测一下绝缘电阻和局放,再进一步分析。

它的额定电压是多少啊?
如果未接被试物,是不是电源电压太低啊?否则就是有故障了。

上面是2009-10-29 04:18 的回答。
观察升高电压的过程中,电源的输入电流是怎样变化的,是否电压升不上去了,而电流却急剧升高。如果是的话,可能是有短路或绝缘明显降低了的情况。