DT862型三相电表的功率怎样计算

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 19:15:16
现有一块吉林江北机械厂的三相四线有功电能表DT862型,
3*380/220 3*10(40)A
请问能否承受30KW电机的功率?

i=P/(1.732*U*cosφ)
=30000/(1.732*380*0.8)
=57A

而电表最大额定电流只有40A,所以不能承受电机工作时的电流

不能,对于三相电动机负荷。每千瓦功率电流可以看做等于2A/
30KW的电动机,工作电流达到了60A,是不能用这种电表的

不能,该表最大载流40A,而电机额定电流约60A,比电度表允许载流大了1/3,额定运行时有可能烧毁电度表。