340KW要用多大变压器最经济

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 08:11:50
不同时启动,但同时运行。有两台直流电机(各110KW),别的全是三相电机。

看来,这340kW不是指用电的实际负荷,而是指用电设备电动机的总容量。这样说来,如果满负荷运行的话,总的电流约有340×2=680A。
这相当于340kW是电动机的输出机械功率,供电电源供给的电功率就大了,340/η,效率,约为0.8~0.93。
由电功率计算电流,又要考虑功率因数,不是1.0,而是0.8~0.9。如果装设电容补偿无功功率,功率因数可以取得高一些,0.9以上。
这样,比如,I=P/√3Uηcosφ≈340/(√3×0.38×0.85×0.85)=715A。这相当于变压器为S=√3UI=√3×0.4×715=495kVA。这是安全运行所需要的。当然,如果不是都满负荷,变压器的容量就可以小一点。
变压器的最高效率发生在负荷约为50~60%的时候,但是这样,变压器就得很大了,其购置与运行费用又会过高了,可以考虑500~630kVA吧。
另外,您说,“有两台直流电机(各110KW)”,这又需要有交—直变换装置等,又要多消耗电流和容量了。

变压器运行在85%左右额定容量相对经济的。
以下数据为估算,仅供参考!!!
如果装机总容量是340KW/电流517A,都开机但不同时,就需要400KVA/电流578A.占90%的容量,相对合理。(电容器要够哦,最少150Kvar。)
变压器的基本费是很贵的哦,1kva=26RMB ,要是500KVA的1个月要比400KVA的
多2600RMB哦!

500kVA