abb变频器ACS510恒压供水时具体参数设置

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 16:28:32
有ACS510变频器一台,三台电机,远传压力表及PLC,恒压供水。要求:先一台泵运行,压力不足,变频器输出一信号给PLC作为增泵信号,PLC投入第二台泵,压力还不够,投第三台。。。水压高出要求,变频器输出减泵信号给PLC。。。先设定的参数如下:
9902=6 1001=1 1002=1 1101=2 1102=7 1106=19 1401=8 1402=9 1403=4
3201=103 3202=25hz 3203=50hz 4010=19 4011=40% 4022=7 4023=20hz
这样的设置正确吗?还有没有遗漏呢?
我用继电器1的输出作增泵信号,继电器2的输出作减泵信号,但变频器在运转开始,直到继电器2动作之前,为什么一直都是动作的呢?
各位高手,请教了。。。
需要具体的参数设置,简单的答案请三思

首先,增泵信号不用变频器给PLC,而是PLC跟具现场压力和设定目标自行计算出来的,变频器的运行及频率也应该是PLC给的,
其次,ACS510完全可以独立进行恒压控制,没必要采用PLC,除非你要做图控。
给你独立控制的参数设定:
1002 DI1
1101 给定2
1102 外部2
1103 AI2
1402 PFC
- -
2003 25
2008 50
2202 20
2203 25
3415 AI2
4001 2
4002 6
4010 内部
4011 27.50%
4012 1.00%
8103 1.00%
8104 1.00%
8105 1.00%
8109 49HZ
8110 49HZ
8111 49HZ
8112 20
8113 23
8114 26
8116 10
8117 2
8120 DI3
8124 10
8125 10
8127 3
9902 7

二楼简直胡扯
你怎么用一个变频器控制三台泵的工频 变频转换 当然若是一台泵的话当然可以不用PLC
建议楼主给PLC的加泵信号用 变频器的继电器(定义为48hz-50hz输出)
减泵信号用 变频器的继电器(定义为0hz-5hz输出)并且加减泵信号要持续一段时间(可设定)才有效
因为只有压力没有达到目标值得时候变频PID调节会使频率持续上升直到最大值 一段时间之后可以作为加泵的信号、
减泵同上
至于参数建议楼上看看ABB的 PID宏 没有多少参数要设 不要想别人给你参数你照着输上完事 祝好运

abb变频器ACS510恒压供水

你可以到工搜网资料文库看看

上面有这方面的应用案例资料可以免费索取的

你可能把变频器增泵信号接到PLC的减泵信号上去了,把变频器的减泵信号接到PLC的加泵信号上去了.你把P