低压配电柜和母排出线带负载时声音很响是什么原因?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 08:47:29
新增一个2500KVA变压器引入新低压配电房如图所示:
从右边的电源进线柜往左数依次是三个电容补偿柜,以及ABCD四个出线柜.
从本月中旬投入至今一直有嗡嗡的声音在响,在电流增大时尤其明显.感觉电柜有点震动.
1 投入一周后,专门停电把母排上的螺丝都紧了一遍,没发现异常.
2 尝试把电容补偿柜关了,声音还是存在.
3 变压器房未发觉异响
4 母排出线到隔壁房的母排未发现异响.

现在一头雾水,不明白究竟什么原因造成的.要如何解决?
在此请高人指点,哪些条件可能导致声音,分别如何应对?
谢谢您的指点.
答案不够详细.请各位大侠赐教.

双母排的大电流都是这样。螺丝再紧也没办法的。是嗡嗡的声音吧
电流产生的涡流磁场震动,随电流变大声音变大。
按你现在这样的配置是没法消除的,要钱啊,每相母排之间隔离一定距离应该会
小很多。
都是钱啊,没事的。

按照一般规定:变电所主母排截面积大于等于2倍的零排截面积。

不要管引下母排的截面,主母排按相序排列从柜体上部穿过各个柜子,零排和地排相等截面沿柜体下部横向穿通即可,中间安装绝缘子,末端做重复接地时再连通。

建议零排和地排选用同材质的80*8做成。

把双母排的 位置挪一下 避开彼此的磁力影响 试一下

加大母排截面积试试

是否有涡流。