110/35/10KV降压变电所电气部分设计

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 07:09:02
一、设计题目:110/35/10KV降压变电所电气部分设计
二、原始资料
1、变电所的建设规模
本变电所是中型降压变电所,一次建成。
2、变电所与电力系统连接情况
(1)变电所在电力系统中的地位和作用
本所位于某市郊小工业区中心,交通便利,地质条件好,进出线方便,供当地城市、工厂及农村用电。
(2)变电所电压等级为110KV、35KV及10KV,系统以两回线向本所供电,35KV有6回出线,10KV有10回出线。
(3)变电所在系统中所处地理位置及与系统连接情况见电力系统图及设备技术表。
3、负荷资料
35KV侧最大负荷为38.5MVA,其中重要负荷占60%,最大的一回负荷为7.5MVA,平均功率因素为0.85,Tmax=6000h,35kv用户除本所外无其它电源。
10KV侧最大负荷为25MVA,最大一回为3.2MVA,平均功率因素为0.8,Tmax=4300h。
所用负荷按变电所最大负荷的0.5%计算。
4、最小运行方式:变电所停运一台变压器,同时与变电所连接的发电厂中停用一台容量最大的发电机组。
5、环境条件:
变电所地处平原,年平均气温17℃,最热月平均30℃,绝对最高气温39℃,最热日平均气温为35℃,最低气温-13℃,最热月地下0.8米处土壤平均温度18℃。
当地海拔高度400米,雷暴日数29.5日/年;无空气污染。土壤电阻率ρ=200Ω•m。
三、设计内容:
1、设计变电所的电气主接线及所用电接线
(1)方案的选择;
(2)中性点运行方式的确定;
(3)技术经济分析比较;
(4)选择主变压器及所用变压器的台数和容量;
(5)确定最佳主接线方案。
2、计算短路电流
(1)短路点的选择;(2)短路电流的计算。
3、选择主要电气设备
(1)110KV、35KV、10KV侧断路器和隔离开关的选择;
(2)110KV、35KV、10KV侧母线及进出线的选择;
(3)110KV、35KV、10KV侧电流、电压互感器的选型、配置;
(4)避雷器的选型、配置;

这个很麻烦,我今年初做一个220KV的区域电网设计就做了一个星期。
你可以参考电气工程专业毕业设计,大概标题是这本书。
里面有类似的题目。

110

自己找资料,图书馆啊,网上

去年就做了变电站电气设计的课程,是一次设备。不知到你在这里想问什么。
想让别人给你设计估计不可能了