如何通过已知容量计算UPS的容量及选型

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/25 14:05:24
现已知总设备容量为20KW,负载为银行设备,求UPS的选型和故障后供电时间,以及如何计算

假设负载的功率因数为0.8
负载的总视在功率=20kW/0.8=25kVA
考虑到以后可能会增加设备、以及UPS的最佳效率,最好工作在75%的负载率下,这样UPS的功率为25kVA/0.75=33kVA。
因为UPS的功率等级没有这一档,因此,你需要选用40kVA的UPS。
当市电停电,电池放电时,按照你的实际负载,电池的放电功率为:20000W/0.94=21277W (其中的0.94为逆变器的效率),然后根据你配的电池的多少(只数),和电池的放电参数,才能确定放电时间。