避雷针的问题?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 09:14:00
1:它有个保护角度,大概多少度?
2:如何获得最安全的保护点?即不要太近,太近会有泄漏电流造成跨步电压伤自已,太远的话,又不在被保护范围,又会危险啊。

第一个问题:
保护角度计算我国GB50057-94采用滚球法计算,具体请参照标准;但是在日本一般沿用45度方法计算即避雷针顶点斜向下方向,与地将有一个交点。该交点与避雷针顶点和避雷针底部点围成的三角形为该避雷针的保护区域,当然这是一个角度上,从空间角度上看是一个以避雷针高度为半径、避雷针顶点为最高点的半球形区域。
第二个问题:
问题本身有点小问题,如果没有理解错误的话,应该是说怎么达到避雷针保护范围利用率最大化。这个问题建议你学习下GB50057-94(2000版),应该很容易就能学会,要不你就找防雷公司,因为防雷公司会追求利益最大化,给你做的避雷针不会多哪怕0.1m。还有,避雷针本身不存在泄漏电流,泄漏电流一般为mA级别(否则泄漏电流的费用就够你喝一壶的~)。你说的造成跨步电压的电流是避雷针通过引下线、接地装置泄放到大地的雷电流(注意是雷电流)。关于你的问题,在GB50057-94中也有答案,一般是离保护物至少3m,但是要考虑建筑物周围的情况,比如金属管道啊,埋地线路啊什么的。建议下载个GB50057-94看下子~

国内的保守算法好像是垂直45度角这个么算的

关于保护角度:1、以前国际上通用45度角保护 但现在国际基本通用滚球发计算避雷针的保护范围~~(小日本子和少数高原国家除外)。
关于问题二:防止跨步电压出去远离以外就是降低避雷针的接地电阻~~~~

用滚球法算