电的 问题求高手 解

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 09:07:40
我家刚买个 高压清洗机 用家的电用的很好 在田里的养殖朋里用就不行了 电机光响,转的很慢,它标的电流是8.2A 但是用自吸泵就没问题 .自吸泵的电流是3.6A.我不是很懂,是不是和电表有什么关系 ,还是线路过长,(养殖朋到电表 有很远的距离)求老师解释
高压清洗机的配套动力 DM8032A型单相电容电动机 功率 1.3KW 电压 220

首先讲;自吸泵的电流是3.6A比高压清洗机电流8.2A小,所以能正常使用。
高压清洗机"电机光响,转的很慢,和电表没有关系。
是否线路有问题或过长, 你可以找一电工,用"万用表"测量一下电压是否正常。
如电压低或不稳可买调压器,主要还是电线"平方"和设备所用功率 1.3KW 和电流8.2A 应匹配,按经验公式你可以用 2,5平方塑铜钱就可以了。
和线路过长不应有关系。如果电压正常,可检查DM8032A型单相"电容器"是否完好!(检查"电容器)(测量进线电压,也就是源头电压是否正常)

筒单的方法,,,,

U=I*R,,也就是说,电压=电流*电阻,

那么,,R=U/I=220/8。2A=26。8

那么,功率=U平方/电阻=220*220/26。8=1805。9

也就是说,,高压清洗机的功率在1805。9W,,,

还有一个就是,你说的情况和电表没关系,,如果负载太大,电表会烧掉的,,

所以,,功率这么小,,,,只有1805。9W,

高压清洗机,一般进水口都有过滤网的,所以和水质没关系,,,

现在最大的问题,你要测一下,到养殖朋里的电压是多少,,,如果是线损太大

也就是线路太长,,阻值会增大,,所以,电流会变小,,线径是关键,,

还有一个就是,去找个测电流的家伙,,测一下机子工作时的电流,即

可,,,,,要不,你在拿回家用看看,如果可以,,哪么,,挣个粗一点的电

线,,,实在不行,装个稳压器,,,就可以,,,,

注意安全了,
你这是送分给人啊,
最好用没有接点的2.5平方以上的质量好的铜线接线,4平方以上的铝线也可。不要拖地靠墙最好架空。就是减小线损和安全。
一般的电表就行,最好是5A(20A)的。
自吸泵用电小所以没事。

高压清洗机 :功率 1.3KW 电压 220V 电流8.2A
由于距离较远